多模光纤能用单模跳纤吗?

225 天前
 vickylee
公司 10 年前已经预埋好一条光纤,保安室到机房,是多模光纤线,现在公司业务多了,需要添加企业宽带,现在面对一个问题,运营商光纤盒子已经拉到保安室里面,保安室里面有一条光纤到机房,现在老板意思就是能不做工程就不做工程,能不能从运营商光纤盒子里跳纤到 IT 机柜光纤盒子里面~从而做到不做工程也可以实现可用,现在问题来了~10 年前的预埋光纤是多模多芯光纤线,已用两芯还有两芯没用,运营商的宽带是单模单芯,目前的情况能不能实现,运营商单模盒子与 IT 机柜多模盒子用单模跳纤连接,机房用尾纤接光猫,这方案可行吗?各位大神请指点一下,谢谢
1681 次点击
所在节点    宽带症候群
30 条回复
warriorl
224 天前
@szzys #13 短距离上单模模块用多模光纤可以, 反过来多模模块用单模光纤肯定不行...
mandymak
224 天前
@vickylee 把光猫接到运营商分纤箱,光猫再接收发器,把那没用的两芯用起来,完事。
vickylee
224 天前
@springz 你的意思就是用一个千兆网口万兆 SFP 交换机用万兆模块接光纤线,跳转到机房里面在用一个千兆网口万兆 SFP 光模块作连接,大概意思是不是这样
vickylee
224 天前
@warriorl 预计就 150M 光纤线,可以做嘛?~预计能掉多小光
springz
224 天前
额,运营商的线路单模模块接交换机,你们多模线路用多模模块接交换机,别去纠结单模多模的问题了。
txydhr
224 天前
@yyzh 什么鬼
txydhr
224 天前
@springz 不同规格可以混用的,就跟网线一样有版本
txydhr
224 天前
@vickylee 光猫已经放保安室了?买两个光纤收发器和多模模块,网线接光猫上,在机房拨号不就行了。不过多模都是双芯的。
多模光纤是不能熔接在运营商入户的光纤上的,因为是 pon 结构,运营商机房的发光强度是固定的,所有用户接收的光衰必须要保证统一在-15 到-27 之间,所以你不能瞎搞。
txydhr
224 天前
@springz 是的,不过如果是 pon 结构就是光猫而不是交换机
jdwinter
223 天前
没电话的话就加多模光电收发起就可以, 有电话比较麻烦,电话的光端机基本上很少有多模的,要么上 VOIP