起因

看过 B 站很多 UP 主折腾家庭万兆内网以及翻车的视频(例如:B 站的思波图大佬、X 未来实验室),一个躁动的心再也不能平复,于是就有了接下来的尝试。

购买设备

趁着 618 购买的一波设备如下:

设备名称 型号说明 数量 购买途径 整体价格 选择原因
交换机 磊科 GS10 ( 8 个 2.5G + 2 个万兆 SFP+) 1 台 京东 289 由于家里的万兆设备暂时只有黑苹果和黑群晖,所以 2 个光口的磊科交换机恰好适合,性价比无敌的存在。
网卡 Intel X520-DA2 双口万兆光口网卡(带 Intel 蓝标) 2 张 闲鱼 180 Intel 的网卡兼容性最好。不选择 Intel 带蓝标的价格 50 左右一张,性价比较高。同样价格低的还有 Mellanox 的 CX3 和 CX4 系列,黑群晖下可以驱动,但是黑苹果难以驱动。
光纤 烽火 4 芯 2 钢丝白色皮线 100 米 京东 97 其实冷接的话最好买单芯的,管道内多埋 2 根比较好,价格还能至少便宜一半。
冷接套装 光纤冷接工具套装(带 10 个冷接子) 1 套 拼多多 72 套餐中带的冷接头是 SC 接头的,红光笔也是 SC 接头的,结果 2 者都用不上。可以选择不带冷接子和红光笔的套餐价格还能便宜不少。
LC 冷接子 科路士 LC 冷接子 12 个 淘宝 96 LC 冷接子价格在 8 块左右 1 个,相比 SC 冷接子 1 块 1 个的价格还是贵不少,6 根光纤,需要 12 个冷接子。
光模块 Intel FTLX1471D3BCV-IT 1310nm 10G 单模 2 个 闲鱼 52 记得买单模的模块,尽量别选 10KM 的,选择 1.5KM 短距离的模块最好。
86 型墙壁面板 安普康双口 86 型光纤适配器面板 3 个 京东 26 如果面板盒不是很深,最好选择这种超下的口,光纤在面板内部的弯曲角度适合,适合光纤冷接后放进去。
光线面板耦合器 安普康 LC-LC 耦合器(法兰) 3 个 京东 16 法兰是安装进 86 型面板的,用来连接墙里的光纤冷接头和墙外的光纤跳线的。
光纤跳线 SK-LINK LC-LC 单模双芯跳线 2 米 京东 20 用于连接 86 型面板和黑苹果。也可以自己使用冷接子制作跳线,需要 4 个冷接子 28 ,还是成品跳线划算。
AOC 堆叠线 Finisar 10G 光纤 AOC 多模线 3 米 淘宝 17 AOC 堆叠线用于连接交换机和黑群晖,2 端自带光模块,成本最低。一度以为 AOC 的堆叠线不支持磊科 G10 的交换机,后来了解到磊科的交换机光口不支持热插拔,需要断电重启交换机就可以了。
穿管神器 6 毫米扁头款 15 米 拼多多 6 一般家庭 15 米足够了,且留有余量,太长了用不到。

当然,如果 NAS 和电脑处于同一个房间中,只需要 2 张网卡+1 条 AOC 堆叠线即可,其它都无需购买,属于性价比最高的方案了。

当然也有为了省去 LC 冷接子的方案,那就是使用冷接套装中的 SC 冷接子搭配 SC-SC 法兰和 SC-LC 跳线。由于法兰和跳线都买的是 LC 接口的,我没有实践过这种方案。此外,SC 冷接子比 LC 冷接子长一些,不清楚 SC 冷接子能否正常的放进 86 型面板中。

光口还是电口?

以前看过很多帖子说超五类线就能跑满万兆,大概率是云玩家,没有真正实施过。

当然,我觉得万兆电口的优势有 2 个:

对我来说,由于没有万兆电口的设备,所以对我来说没有影响。

个人觉得最影响家庭用户选择的无非就是以下几个方面:价格、发热和噪音。

单模还是多模?

确定了光纤之后,随之而来的就是单模和多模的选择难题。

我的观点是:价格决定一切。

多模的光纤价格是单模的光纤价格的好几倍。光模块的选择上二手平台并没有差别,都在 20 多块左右。

毫无疑问,单模胜出。

当然,有人提到单模的光模块功率高需要加光衰,不然会损坏设备的问题。其实这个都不是太大的问题。比如:一端的光纤多绕几圈、光纤头采用冷接的方案、光模块选择短距离的光模块即可解决这个问题。

冷接还是热熔?

为了不麻烦他人,且出于省钱的目的(上海找人热熔一次 300 起步),所以选择自己进行冷接。

其实还有一个最现实的问题:热熔需要购买尾纤,由于热熔的特性,2 根光线热熔的地方没有外皮和钢丝保护,非常的脆弱,需要加热缩管进行保护,这就导致了热熔后,突出墙面的光纤比较长且比较脆弱,无法正常的塞进 86 型的光纤面板盒中。需要在墙上额外加一个难看的光纤盒(可以用来绕多余的光纤)。很难找到同时带有网线的光纤盒,二合一的光纤面板选择倒是很多。

冷接不存在上面的问题。下面有图可以看到,冷接后可以完美的放进网线和光纤二合一的 86 型面板中。

开始施工

穿线

由于墙壁中已经预埋过秋叶原的超六类非屏蔽网线。这里千万不要直接先将网线直接拉出来(参考 B 站思波图大佬的失败经验)。

这里打算 1 根管道内同时走 1 根网线以及 2 根光纤。上面不是买的是 4 芯的光纤吗,为什么这里还要埋 2 根光纤?是因为冷接的需要,冷接只能使用到 4 芯中的 1 根(其它三根在冷接头的地方是剪掉的),光模块需要 2 根光纤(一发一收),所以这里需要埋 2 根。

其实,如果不考虑热熔,可以只买单芯的光纤,价格至少便宜一半(单模光纤本来就白菜价)。由于光纤比较细,所以可以多埋几根。

操作步骤

  1. 先将网线的一头( A 端)绑好穿线神器,从另外一头( B 端)拉出网线,网线全部拉出来就可以了,这样穿线神器就完整的穿过了管道。
  2. 查看拉出来的网线的长度(网线上一般都有长度标记的,头尾长度相减即可得到长度)
  3. 切割 2 根长度比网线长大概 4 米左右的光纤(长很多也无所谓,长一些可以绕起来)
  4. 在 B 端将网线和 2 根光纤同时绑在穿线神器上
  5. 从 A 端拉穿线神器,即可将网线和光线同时穿好

最好 2 个人分别在 2 端配合,1 个人送线,另外一个人拉线,防止线卡住。

其实 1 个人可以施工的,我就是 1 个人完成的。需要在 2 端多跑动几次。拉不动的时候,千万不要大力出奇迹,从送线端将线朝里送一点即可。实在不行,那就反方向拉出线,重新将网线光纤与穿管神器的接线处重新绑好,不要有大的结。

工具准备

透明胶带、LC 冷接子、光纤切割机、导轨条,米勒钳、皮线器、指甲剪、剪刀、穿管神器、光纤。

穿管神器 1 端同时连接网线和 2 条光纤,并使用透明胶带包扎好,不要出现大的结节。

光纤冷接

冷接其实很简单,一次性就成功了。可以在 B 站搜索光纤冷接教程,先观看 2 遍视频。由于 LC 的冷接子价格贵,可以先用 SC 的冷接子试试手,熟悉一下操作流程。

皮线剥线,建议 4.5cm:

米勒钳剥去光纤涂覆层,忘记拍照了。下面给一张示意图,按照这个长度去做一定不会错的。

酒精擦拭光纤裸纤

切割光纤

插冷接子,最后的效果图:

网线模块还是用的之前的 6 类免打模块,比较方便,无需压线钳。86 型面板安装替换安装:

最后网线和光纤同时插入的效果图:

万兆网卡驱动安装

黑群晖驱动

黑群晖型号 DS920+,在 RR 引导中,在模块的选择项目中,使用自动识别硬件选择对应的模块即可。

黑苹果驱动

黑苹果是自己使用 OpenCore 安装的,使用的是下面的 IntelLucy ,简单方便,无需修改硬件 ID 。

https://github.com/Mieze/IntelLucy

最后的成果

多余的光纤绕起来用扎带固定,顺便理一下设备的线缆。

在黑群晖上搭建测速服务器,黑苹果打开测速网站,测速结果如下:

2549 次点击
所在节点    宽带症候群
33 条回复
dhuzbb
69 天前
@ScjMitsui #19 X540-T2 50 一张我也买了 2 张,放 NAS 和机箱中要加小的散热风扇。机箱放桌面声音有点敏感,想替换小的猫扇感觉又不值得。ROG 主板 CR1000A AP ,高低得整几张 X710
txydhr
69 天前
以太网光模块不需要考虑光衰太高的吧,我 10 米光纤直连,华为 ap 里看光口显示的光衰才-4.8 ,发光强度应该是两边会协商的。不像 pon 结构 1 对 64 ,每个用户都要保证在一定光衰范围内,所以少量用户光衰不对要人工处理。
txydhr
69 天前
@MFWT 能穿定长的就定长吧
uioprr
69 天前
X520-DA2 功率高吗
uioprr
69 天前
用 DAC 线是不是功耗还会低一些?
dhuzbb
69 天前
@uioprr 来自 GPT 的回复:

X520-DA2:
典型功耗:大约 8 瓦( W )
最大功耗:大约 10 瓦( W )

X540-T2:
典型功耗:大约 13 瓦( W )
最大功耗:大约 17 瓦( W )
dhuzbb
69 天前
@uioprr #25 可能是的,但是线材的影响应该不大
ScjMitsui
69 天前
@dhuzbb #21 该省省,该花花。X710 够买好多张 X540 了,散热我没有装小风扇,小风扇转速太高了。买了把利民 90x15 的薄扇,固定在侧面可以同时吹到两张 x540 ,噪音小很多。
frankilla
4 天前
op 这篇除了在这里还有什么地方发布啊?博客之类?
dhuzbb
4 天前
@frankilla 这篇只在 V 站发布过,最近还在写《个人家庭内网服务搭建》、《如何优雅的访问家庭内网服务》、《远程访问家庭网络的最佳姿势》等。
frankilla
3 天前
@dhuzbb #30 好好好,想白嫖。你发布在哪啊。
mumu360121
7 小时 21 分钟前
有一点很好奇,为啥要埋两根光纤,4 芯的剥开不是能出 4 根线吗,理论上不是能有 4 个头?
dhuzbb
7 小时 18 分钟前
@mumu360121 上面说过了:这里打算 1 根管道内同时走 1 根网线以及 2 根光纤。上面不是买的是 4 芯的光纤吗,为什么这里还要埋 2 根光纤?是因为冷接的需要,冷接只能使用到 4 芯中的 1 根(其它三根在冷接头的地方是剪掉的),光模块需要 2 根光纤(一发一收),所以这里需要埋 2 根。所以我个人是建议是没必要买多芯的,单芯单模即可,价格还贼低。

这是一个专为移动设备优化的页面(即为了让你能够在 Google 搜索结果里秒开这个页面),如果你希望参与 V2EX 社区的讨论,你可以继续到 V2EX 上打开本讨论主题的完整版本。