从小到大无论在自家还是租房,都遇到过洗澡时水温难以控制精准控制的问题:
1 、水温不是太高就是太低,难以精准控制
2 、水温过高,想调低一些,结果在转动到某一临界值后,热水器直接不工作了,水温直接变为凉水。(举个不严谨的例子,水温从 40 度调节到 25 度,结果调节到 30 度时,热水器直接不工作,水温瞬间降为 10 度)
3 、每次开始洗澡时,都要放掉很多凉水,水温才逐渐升高

以后买房子后,想设计一下淋雨系统,主要想解决前 2 个痛点。有没有这方面的懂哥可以教一下该怎么做呢?
3648 次点击
所在节点    生活
45 条回复
walkbox
92 天前
@xuanloe 恒温阀这么便宜吗? 我也买了用了 2 年前吧,都是 60 多一个 不过我是用在太阳能热水器上的 装楼顶
Puteulanus
92 天前
上次在淘宝刷到这种,没有实际体验过,感觉浴室单独装一个可能是成本比较低的稳定温度的方法了,而且机器就在浴室,3 热得慢的问题也一起解决了



我这儿是另一种问题,公寓的蓄热电热水器最低只能调到 50 度,必定要混冷水,但是晚上用水的人多,小区供水的设备会频繁加压,导致冷水那边的水压很频繁的周期性变化,因为混入的冷水忽多忽少,洗澡的时候混出的水就忽冷忽热,租的房子也不可能帮他们装个一两千的恒温花洒
b1u2g3
92 天前
简单方法就是:洗澡多点花水呗
一般浴室也有脸盆的热水口,打到热水那边,洗澡时也打开一小部分
然后洗浴这边就调节混水的冷暖,能保持水温稳定
原理是让热水的出水量保持稳定,燃气热水器就不会反复燃灭
Avedge
92 天前
燃气热水器吧,电热水器确实整不太明白
hicdn
92 天前
恒温热水器+恒温花洒
misaki321
92 天前
你需要一个恒温花洒
misaki321
92 天前
@misaki321 加一个零冷水热水器
WeaPoon
92 天前
高端热水器
高端花洒
hicdn
92 天前
3 不用解决,零冷水是给洗手用的,洗手 10 秒钟,等热水 2 分钟。洗澡前的冷水直接放掉就是,为了洗澡搞零冷水,设备费用和能耗费用可比直接放掉的水费高多了。
wuxuguang
92 天前
我的热水器 2000 块,没有换恒温花洒,没有你的问题。
xuanloe
92 天前
@walkbox 租房使用的话买个塑料的就行, 好的那种应该温度更准确没过多了解, 我体感上没感觉出温度的变化
cpstar
92 天前
我只是想说明一件事情,恒温混水阀也许解决不了问题,特别是小流量导致的燃气热水器不点火问题,而且恒温混水阀会加剧这种情况。

解决方法
首先需要确认水压够大,单开热水能够点火,以及开最大出水的时候,水量比较满意。如果不是,请自行添加一个前置的加压水泵。
其次合理调节热水器水温(不知道是不是较新款的恒温热水器),比如夏季 48-50 度、冬季 55-60 度。如果不是恒温的,那热水器是不是太古老了,水流量降对出口水温产生影响。
最后,混水阀问题。经过我的判断,最好使用最原始的单控阀,即一个放热水的一个放冷水的。这样可以控制热水放最大保证始终能够有足够的水流量顶开热水器,然后调控冷水控制水温。
最最后,花洒,这个将会限制最终的总出水量。

为什么这么说。所以单控的混水阀(包括恒温混水阀)结构基本都是一个滑阀结构从两个入水口合并出水,总出水量受出口能力限制而不是入口能力,所以并不能给入口提供最大出水量。这样的话假如在中间位置,热水入口流量 50%、冷水入口 50%,热水并没有最大量出水,便会导致热水器流量计没有触发信号从而不点火。恒温水阀的结构是一个热敏感金属体和弹簧互相作用产生滑阀效果。那么冷热水单控,至少解决了热水流量最大化的问题,但最终也会受到出口(花洒)的能力限制。
xyfan
92 天前
问题 1: 我用高仪的恒温花洒解决了,相比普通花洒舒适度高太多。无论水大水小,或者其他位置用冷热水,都不影响出水的温度(进户水压不够,所以其他地方用水花洒水量会稍微变小,但是温度稳定)。
问题 2: 因为你用的燃气热水器档位太少,你需要有微火控制的燃气热水器,无论多小流量的热水都能提供,不会因为调低温度,对热水需求量变少就直接停止工作,目前国产旗舰机型都有此类功能。
问题 3: 这个问题不好解决,有很多 3 水管 2 水管的零冷水方案,但是一直烧热水非常消耗燃气。如果你考虑的是省水那没必要,浪费的燃气或者电费更多。如果是想为了提高舒适度那只能多花钱上零冷水。
PS: 使用恒温花洒后问题 3 也不明显了,打开后混水阀会自动将热水管路的阀门开到最大,很快就能将凉水放空,
PPS: 恒温花洒和恒温燃气热水器并不冲突,只要两者都足够好,控制过程中没有明显超调,一般不推荐是因为恒温燃气热水器稳定水温后,恒温花洒几乎没有用,恒温阀是为了应对输入水量水温不稳定,否则作用被大大削弱,但并不代表会出问题,至少我用着很满意。
9ki
92 天前
现在都有恒温阀了, 但是要注意恒温阀的正反
jaswer
92 天前
之前租房遇到通用的问题,夏天自来水本身也不凉,如果混出温度合适的洗澡水,热水的流量就要调到很小,这样就小于热水器的最小流量,直接关火了。。。没办法只能洗澡的同时打开洗手池放热水,让热水器的流量大于最小流量。。。换个好点的热水器解决 1 和 2 。3 的话,要么零冷水,要么热水器 li 浴室近一点,管道短一点。
jelinet
92 天前
刚买的电热水器+恒温花洒,很稳定。问过朋友新买的零冷水的燃热,管道长的话不划算,洗澡还是会有点冷水。租房的时候燃热我都是调到 38-40 度,不混冷水。
leglo
92 天前
@ZZ74 这俩好像原理上不适合同时存在
Hieast
92 天前
燃气热水器解决冬天热水太冷、水流量不足的问题
即热电热水器解决夏天热水太热的问题
不存在一个热水器同时解决以上两个问题,我也是感觉用燃气热水器综合最优,就是夏天洗澡的同时打开洗手池放热水才能维持开机状态
ltyj2003
92 天前
电热水器就烧到最高温度,搭配恒温花洒套装
燃气热水器就加钱,买更高级的,具体技术不讲了,本穷买的海尔 KL7s 。温度设到需要的温度,比如 39 度,用水端直接热水全开,靠热水器来控制温度。
BeforeTooLate
92 天前
3 压根不是痛点。你要解决就 0 热水,但是我觉得没必要,和 op 相反我住过的几套房子基本上洗澡都能恒温,上下浮动 1 度以内,主要是燃气热水器,有林内,也有能率,还有威能锅炉。