有懂强电知识的么,请教个问题

2023-01-04 09:38:12 +08:00
 wizzer

家里刚装修完,用插座检测仪,发现有一路电上三个插座显示“火地接反”。

然后火线和零线用测电笔测量都带电(接地线不带电),不知道什么原因?

电工还说是正常的……

4569 次点击
所在节点    问与答
41 条回复
datocp
2023-01-04 09:56:18 +08:00
问问电工有没有电工证,刚前阵子排掉很多非左零右火的情况


昨天接设备时,怎么明明小米 wifi 开关都在断电状态,设备还是发出嗡嗡响。
初级电工课有两题涉及到“左零右火”
1.电灯开关该断火线还是零线。
2.台灯用 3 极插头强制开关断的是火线。

今天验证了不遵守规范“左零右火”接错会怎样。哈哈,多年前还是我跟装修队长接的线,这队长也是火 /零不分的。。。

米家智能插座蓝牙网关版
型号 ZNCZ06CM
插座左火右零时
电线 N 有电,L 无电

插到智能插座通电
电线 N 有电,L 无电

插到智能插座断电
电线 N 有电(氖灯稍亮),L 有电(氖灯稍暗)

插座左零右火时一切正常

更为奇芭的是三根电源线,有根标识最少的,L/N 两极还是反的。。。
fmumu
2023-01-04 10:00:01 +08:00
零线带电,开关接在了零线上? 然后你用电笔测用电设备两边应该都是 220v
wizzer
2023-01-04 10:04:35 +08:00
@fmumu 插座上没有插任何东西的时候用电笔测的
version
2023-01-04 10:05:57 +08:00
不正常.一般他们偷懒的.地线和火线一样颜色线.接反了
带电的只有火线...
我家里装修后.用这个测量.全屋都正常.电工我还是看着接的..面板自己买的.也买了一些零火版的小米开关
wizzer
2023-01-04 10:12:06 +08:00
@version 红火、蓝零、黄绿地线,插座没接错
Luzifer
2023-01-04 10:13:51 +08:00
火地接反, 两脚插头的电器缺火线怎么工作?

需要接地的电器(三脚插头)金属壳不就带电了么?

“电工还说是正常的……” 大概不想在业主面前承认犯的低级错误
villivateur
2023-01-04 10:15:34 +08:00
@wizzer 可能你家的线就布错了,零线用电笔测不应该亮
ouqihang
2023-01-04 10:15:49 +08:00
整个房子都不要接电器,再测。
datocp
2023-01-04 10:16:14 +08:00
2 、火线与地线接反了有什么危害

地线可以防止当电器的电线绝缘出问题而使电器的金属外壳带电。这时如果有人接触到金属外壳,就会引起触电事故。为了防止这类事故的发生,插座内有一极接于地线,当电器的外壳带电时导向大地。此时有人接触外壳时,人体的电阻要远远大于电器外壳与大地间的电阻,所以些时流过人体的电流极小,从而避免触电事故的发生。

如果火线和地线在插座外接反了,那么电器的金属外壳将处于带电状态。此时一旦有人触及外壳将引起触电伤害。


这种东西咱也不专业,在电工课上特别讲到那种高层建筑共用地线,建议将热水器接地极打弯,防止触电。其它的要嘛真接反了,拆了重接。要嘛是不是拉破皮了。这种事情可大可小,一定要慎重解决。看是不是把电脑的电源线插上,测一下地线是不是带线。一些设计不好的房子因为别人家的电饭锅漏电导致邻居的热水器电死人,电工老师建议就是打弯接地极。
Xusually
2023-01-04 10:17:58 +08:00
火地接反了两脚电器根本不能工作 你试试看
wizzer
2023-01-04 10:25:14 +08:00
@villivateur 二十几个插座都没问题,就这一路三个插座有问题
wizzer
2023-01-04 10:27:22 +08:00
@Xusually 这哪敢试啊,烧了电器或者电着自己咋办。买了显示电压的电笔
version
2023-01-04 10:27:44 +08:00
为什么你后面补的图...电线有电工胶布的.
另外接延长线????有很大隐患的哦.
特别是功率 2000w 以上.电磁炉都容易跳闸啥都的.
明显有问题呢..装修师傅说没问题.大概率不想担责任.回头你找不到他
先联系里面小区物业.他们有水电工的帮你看看就好.有问题.让装修返工呢.
redtree
2023-01-04 10:29:47 +08:00
旧房翻新吧,距离插座十公分居然有接头。
loading
2023-01-04 10:31:13 +08:00
也可能是小区外面供电线路搭地了,可以先到邻居家测一个插头,如果也是一样,可以打给供电局了。
fredcc
2023-01-04 10:33:50 +08:00
从图中看,全是不合格
ClarkAbe
2023-01-04 10:55:29 +08:00
缺相了? 这正常个屁啊, 建议拿个万用表详细测下
alect
2023-01-04 11:04:33 +08:00
接反了电器应该不工作,你接上电器试试看。
zhq566
2023-01-04 11:18:28 +08:00
电工不行啊,我包给装修公司,最后都要用这个测试的。
1 、有些不带反接保护的电器,就容易出问题。另外接地线么有的话,有三叉的电器就容易出危险。
2 、颜色对,但线再往上游可能电工接错了。
allgy
2023-01-04 12:30:18 +08:00
很多电工都是业余,开关断路接零线,我自己排除过 2 起