这种插座火线怎么接

2023-10-15 13:07:06 +08:00
 zzzkkk
[]( >)

[]( )



左边上下 l1 l2

再往右 l

再往右 l

再往右接地

再往右 n



刚才每个火线接口都尝试接了火线 零线接 n

开关都没用
3897 次点击
所在节点    问与答
58 条回复
F798
2023-10-15 14:14:56 +08:00
你这是小白啊,开关和插座是分开的,你可以把它看成两个东西,一个开关+一个插座。开关是没有零线的

你问这种得先说完整,说清楚你的用途是什么。比如,你要用插座插鼓风机?然后用开关控制这个插座?

这样你需要把火线接到开关的 L ,再用一根跳线把 L1 接到插座的 L 。零线正常接


另一种场景是插座归插座,开关控制墙上的灯,底盒里有灯线,那又是另一种接发,就是分开来单独接

因为你是完全缺乏最基础的电工知识,零线为什么没电这种话都说得出来,所以你问的时候得说完整,用途是什么,怎么接的出了什么现象
vmebeh
2023-10-15 14:15:19 +08:00
电路图差不多是这样:L 火线-------L1-- \--L2---------L 灯 N--------零线 N
两个插座的 L 接火线,N 接零线,接地接地线

这个开关中的 L1 和 L2 在开关打开接通,关闭时断开,千万别接零线上去了,打开开关时至少会立刻烧漏电开关
找个电工吧,如果接错把哪里烧了最后还是要找电工的……而且这些接线方式也是有讲究的
F798
2023-10-15 14:17:42 +08:00
看到“零线公用”,你赶紧找个电工来吧
zzzkkk
2023-10-15 14:21:30 +08:00
@F798
是零线接口公用 你看不是只有一个零线接口么 不共用怎么办 ?
我家其他地方的接线 火线都扭成一团 零线扭成一团了
F798
2023-10-15 14:23:30 +08:00
@zzzkkk 共用?跟谁共用??开关没有零线啊大哥,零线是插座用的

把你现有的认知全部忘掉,按照我上面说的接,要么就找电工来。不怕小白一点也不懂,最怕的是自以为懂一点的小白
zzzkkk
2023-10-15 14:25:34 +08:00
@F798

嗯 这个开关 的确第一次遇见 现在开关的确没有接零线 应该接两个电器的两根火线 控制 2 个电器

现在可能是我的鼓风机坏了
zzzkkk
2023-10-15 14:26:23 +08:00
@F798
开关接的电器不是有零线么?
这个电器的零线就应该接在零线接口
ysc3839
2023-10-15 14:27:31 +08:00
@zzzkkk 显然不通,L1 L2 只会和左边的 L 通
zzzkkk
2023-10-15 14:29:03 +08:00
@ysc3839
的确通了 现在 l1 或 l2 有电 是开关控制的
但是鼓风机的零线接在零线口 电路不通
sheldor
2023-10-15 14:29:31 +08:00
建议你直接说清楚想达到什么效果,这个开关是控制火线的所以开关不需要接零线也就无所谓公用零线。
如果开关控灯那么火线接左边的 L ,L1 或 L2 选一个接根线到灯口,灯口另一个接线柱接零线,这种接法是单控的,如果想实现双控(比如门口一个开关床头一个开关)那么 L1 和 L2 就都需要用上了,插座是独立的所以零火线正常接
如果开关要控制插座的话,火线进左边的 L ,然后 L1 或者 L2 接一根线到右侧 L ,右侧 N 正常接零线
ryd994
2023-10-15 14:29:46 +08:00
@zzzkkk #27 电器的零线应该接到电网的零线啊
插座上的电器和开关后面的电器是并联关系

除非你是用开关控制插座,那开关和插座的火线是串联关系
ryd994
2023-10-15 14:31:51 +08:00
还有,你务必不要碰鼓风机,除非先用电笔确认安全。零线断线是最危险的故障情况。而地线就是为了避免这种情况。
F798
2023-10-15 14:34:59 +08:00
@zzzkkk


开关接的电器不是有零线么?
这个电器的零线就应该接在零线接口


忘掉你现有的所有知识,全部是错的,直接按我说的接就行了,然后,电器难道不是用插头插在插座上?不存在电器直接接线的
IvanLi127
2023-10-15 14:35:43 +08:00
@zzzkkk #29 你想实现开关控制插座通断吗?如果是的话, 开关 L 接主火,N 接主零,L1 接插座 L ,地线有的话需要接主地线。
tywtyw2002
2023-10-15 14:38:25 +08:00
1. 左边开关和右边插座是分开的
2. 左边开关是一个双控开关,看你开关的位置 L1, L2 都会跟火线通。不需要双控的话 L1 ,L2 随便接一个就好,具体接哪个看你喜欢哪个开关位置(上开还是下开)
3. 想开关控制插座的话,火线接开关的 L ,然后 L1/L2 飞一根线接右边插座的 L 。

不会弄就找电工。
zzzkkk
2023-10-15 14:43:35 +08:00
@F798
”不存在电器直接接线的“ 老式鼓风机直接火线接死的 用开关控制 不然要开关干嘛 ? 你家里的日光灯火线不是跟电网火线直接接触么?

@ryd994
并联这个我当然知道
现在的情况很可能是鼓风机坏了
zzzkkk
2023-10-15 14:45:37 +08:00
各位 现在情况很可能鼓风机坏了

刚才我接上了煮茶的壶 用电笔测零线 显示有电 电路是通的
不接茶壶 零线就没电 说明 鼓风机坏了
zzzkkk
2023-10-15 14:48:04 +08:00
是在插座上插上了煮茶的壶
F798
2023-10-15 14:50:40 +08:00
@zzzkkk 那就跟插座那个 N 孔没关系啊,电器零线直接接墙里面的零线。所以我早就说了,问这种问题,你要先说明用途,你要用来干嘛。你不说清楚,我们只能猜,产生很多误会,我前面说的接法是默认你是电器插在插座上,开关控制插座
IvanLi127
2023-10-15 14:51:12 +08:00
@zzzkkk #37 你零线没接到主零线上吗?零线带电是有问题的。。。这样搞下去我怕你用电有隐患……