电工相关: 一个空开可以连接多个负载/线缆吗?

310 天前
 chackchackGO

op 的一处乡下房子, 被家人叫来的水电工摆弄过一番后, 一片狼藉, 还收了 500 大洋.

目前有一间房子的墙面插座没有电. 检查配电箱发现有一个空气开关没有连接负载线.(没连接的原因上不明确)

尝试连接负载线后, 该房间有了电源, 但是似乎电压过低或者频率过低.(表现为一般用电器 (23w 的加湿器; 230w 的笔记本电源)后没有反应, 插座的电源指示灯亮度明显过低, 且出现过周期闪烁).

随即 op 想把该房间的负载线连接到别的已有负载线的空气开关上, 可行吗?

2081 次点击
所在节点    装修
26 条回复
IvanLi127
310 天前
单 p 的火线可以随便接,零线是走同一路就行。
IvanLi127
310 天前
我不是专业的,个人见解
chackchackGO
310 天前
@IvanLi127 什么是单 p?
有一整排空气开关, 每个下面都连接了一对零线火线.
xupefei
310 天前
可以,但这个开关上的总功率就共享了。
kulous
310 天前
没图不好判断
kulous
310 天前
@kulous 看懂了,你可以把其他房间的空开换到空的空开上面看看,但看情况应该和你的空开关系不大的,建议你找个有经验的看看,应该不是随便接就好的了
zons
310 天前
可以的,你把空开当成带保护的插座就行了
sujin190
310 天前
空开有标额定电流也就是额定功率,不超过都可以接,这几百瓦的不用担心吧,空开分路接只是为了可以单独开关方便吧,漏保才有防触电漏电的功能吧
ys0290
310 天前
只要空开下面的负载额定电流加起来不超标就行。不过最好还是交叉验证一下电压低是线的问题还是空开的问题
sujin190
310 天前
电压不足你这空开估计是坏了,不过房间线路漏电也可能会电压低,空开似乎只有短路或者电流超过额定电流才会跳,不接漏保的话房间线路漏电看不出来吧,最好还是换掉那个空开,五金店都有卖,家用一般 16A 够用了
popil1987
310 天前
空气开关能解决短路问题,解决不了电压过低和频率过低(频率是发电厂的事)
broken123
310 天前
v2 真是牛逼 各种问题都懂 虽然我老爸是电工 但是这种问题我也回答不了
Senorsen
310 天前
电压低有没有可能是哪一处接错变成串联了,总之这一屋子弄的是不敢用了吧,肯定要叫专业的过来重搞,另外没检查完全做好为啥给钱
yyzh
310 天前
建议把那条线立马拆了再找电工检查,这种也有可能零线虚接,会烧电器的
opengps
310 天前
通常都是按照用途区分:厨房卫生间单独各自一路,空调这种大用电器单独供一路,其余的就是插座一路,照明一路
yplam
310 天前
两根线拧到一个空开有个隐患就是不一定两根同时完美的压接住,如果刚好有大功率过可能接触不良发热导致烧掉空开
koloonps
310 天前
买个万用表用不了多少钱,还频率过低.............
chackchackGO
310 天前
@koloonps 网购配送一周的乡下.
chackchackGO
310 天前
@Senorsen 我不在场, 不知道具体情况. 乡下这些水电工好坑.
ouqihang
310 天前
@yplam 2 根其实可以,太多了就要做端子。

这是一个专为移动设备优化的页面(即为了让你能够在 Google 搜索结果里秒开这个页面),如果你希望参与 V2EX 社区的讨论,你可以继续到 V2EX 上打开本讨论主题的完整版本。

https://www.v2ex.com/t/1010814

V2EX 是创意工作者们的社区,是一个分享自己正在做的有趣事物、交流想法,可以遇见新朋友甚至新机会的地方。

V2EX is a community of developers, designers and creative people.

© 2021 V2EX