停电, UPS 正常启动几分钟后, NAS 电源还是炸了

48 天前
 mongoose

停电之后,UPS (山特 TG-BOX 850 ) 正常启动了一段时间( NAS 、mini 主机、路由器、光猫、交换机都正常工作中)(大概几分钟后),但是突然一声 砰(似乎有花火),所有的设备都断电了( UPS 的蜂鸣器声音变得和之前停电正常工作时不一样了)。

第二天,我发现电源(型号 seventeam ST500IS ,淘宝 229 元买的,不知道是不是正品)炸了,短接开机也开不了了,还好所有的硬盘我都卸下来试了试,都没问题。

之前就出现过接我的台式机和 NAS ,停电之后立刻断电了,我当时觉着可能是负载太高了,这一次只接了一个 nas ,看样子也不保险啊。

我也不知道到底是 UPS 的原因还是电源的原因,我只能说,如果真的对数据安全有要求,还是都买好一点的吧。

6641 次点击
所在节点    NAS
52 条回复
ryd994
48 天前
如果我查到的参数没错的话,这一款的输出波形是方波。带 PFC 的电脑电源不能用方波 UPS.

至少用模拟正弦波,最好真正弦波。
yyzh
48 天前
UPS 我只认 APC 。而且他家也专门做了给家庭设备专用的 UPS
mongoose
48 天前
@ryd994

能不能仔细讲讲?那这个 UPS 能连什么电源啊?是所有的 PC ATX 电源都不行?还是说只有那种小 1U 的电源不能用方波的 UPS ?
ryd994
48 天前
@mongoose 理论上无 PFC 或者被动 PFC 的老电源可以用。但是老电源效率低而且内部老化,还不如买个好点的 UPS 。新电脑电源除了红星炸弹级别的,正常点的 80 plus 的电源全都是主动 PFC 了。

方波 UPS 除了便宜没有别的优点,效率也比正弦波 UPS 低。新买的 UPS 大部分都是模拟正弦波了吧,没必要省这点钱。
totoro625
48 天前
@ryd994 #1 看到这里心里咯噔一下,查了一下资料:
1 、后备式 UPS 电源
  正常模式下(A):市电经过稳压后输出的是纯正弦波;
  电池模式下(B):直流电压经过逆变器后输出的是方波。
2 、在线互动式 UPS 不间断电源
  正常模式下(A):市电经过稳压后输出的是纯正弦波;
  电池模式下(B):直流电压经过逆变器后输出是非纯正弦波。
广受好评并常见的后备式 APC BK650M2-CH 写的是:正弦波逐步逼近( jd:近似正弦波)
ryd994
48 天前
@totoro625 后备式也有正弦波或近似正弦波的。不是只有在线式才有。

后备式 vs 在线式,区别是正常供电时,逆变器是否工作
方波、近似正弦波、纯正弦波,区别是逆变器的输出波形
这两个参数是可以任意组合的。只不过通常来说后备式+方波的成本也比较低,所以是低端 UPS 的常见组合。

在线互动式基本上就是后备式,但是带一个稳压器。可以在电压偏高偏低的时候使用。传统的后备式就只能切换电池了。如果你只是需要在电网停电时留够时间关机,那在线互动式足够了。

在线互动式+近似正弦波的成本比后备式+方波高不了多少,价格也只差一点点。没有必要抠这点。

真正的在线式是先整流再逆变,一般是机房用。因为机房需要切换到发电机继续工作。在线式可以过滤发电机的各种波形畸变和频率不准的问题。而且在线式没有切换延迟,最大限度保证稳定性。这个成本当然也比较高。购置成本高而且正常使用也是两次转换,有能量损耗。
HFX3389
48 天前
@ryd994 #6 家用在线互动式得处理噪音问题
azhangbing
48 天前
山特 TG-BOX 850 + 1 ,我查了一下 是模拟正弦波 断过电 我的极空间和群晖都可以用
hanierming
48 天前
APC 的 UPS 断电好几次了,都能够正常接管、自动关机
imnpc
48 天前
我用的 APC 电池坏了以后 买的新电池 配合群晖一直能顺利断电关机
ouqihang
48 天前
后备式是方波修正波多,哪怕是很贵的 APC 后备式。没听说过后备式不能接电脑,电脑电源基本是主动 fpc ,UPS 就是为电脑而生。
UPS 用的时间长电池老化,内阻大带不了太大功耗,没达到功率也跳闸。850va 对应 400W 左右,接电脑电源应该可以按 850w 算,但也应该留足余量,砍半差不多,考虑到电池老化带载能力变差。
shizhibuyu2023
48 天前
买来的时候就该预演下的
mongoose
48 天前
@shizhibuyu2023
买来只试了试断电还能工作,就赶紧插回去了。怕硬盘出事,现在真出事了。。。说不清楚了。
sol33
48 天前
同是用的 山特 TG-BOX 850 ,害怕 ing~~~
“有的设备都断电了( UPS 的蜂鸣器声音变得和之前停电正常工作时不一样了)”是怎么个鸣叫法?对照下官方文档,看看能不能排除下问题。
https://osscn.santak.com.cn/%E5%B1%B1%E7%89%B9TG-BOX%E4%B8%8D%E9%97%B4%E6%96%AD%E7%94%B5%E6%BA%90%E4%BD%BF%E7%94%A8%E6%89%8B%E5%86%8C.pdf?1650425351894

mongoose
48 天前
@ouqihang
现在不是跳闸的问题,跳了可能还没啥问题,我现在是 nas 的电源直接坏掉了,我都不敢用这个 UPS 了。我 1 月份买的,也没到一年,只是 UPS 一直也没有充放电过。

我电脑也就 80w ,nas 也差不多这么多 70w ,再加上另一个 nas (我忘记之前断电这一个 nas 开没开起了)也就是 50w ,怎么都应该够,但是之前测试连接电脑和 nas (一共才 100 多 w )的时候直接关机。

现在真说不清楚到底因为什么了
sol33
48 天前
@sol33 #14
另外说下,我的 TG-BOX 850 是连接了笔记本、黑裙、显示器、硬/软路由、mini 主机、PS5 的(当然平时不会全都开启,平时最大约 100~200W 的功率),每月都会特意对 UPS 做一次放电,放到 20%左右充电,一直没出现过问题。
mongoose
48 天前
@sol33 之前就是普通的断电蜂鸣声(几秒一叫我没数过),然后 nas 那边砰一声,闪一下,整个 ups 就一直在响(看这个手册上,应该是停止状态),当时没有看 UPS 的状态灯,我以为没啥事,第二天才发现 nas 电源坏掉了
conky
48 天前
@ryd994 群晖的电源带 PFC 功能吗?才看到,买了个后背 UPS ,输出也是方波,客服还说兼容群晖 NAS
fairytale
48 天前
电源走保修。正品 pfc 电源兼容方波的
LeeReamond
48 天前
@ryd994 老哥,怎么查的输出波是啥样的,我在淘宝看参数没看到方波还是正弦波的参数

这是一个专为移动设备优化的页面(即为了让你能够在 Google 搜索结果里秒开这个页面),如果你希望参与 V2EX 社区的讨论,你可以继续到 V2EX 上打开本讨论主题的完整版本。

https://www.v2ex.com/t/1061996

V2EX 是创意工作者们的社区,是一个分享自己正在做的有趣事物、交流想法,可以遇见新朋友甚至新机会的地方。

V2EX is a community of developers, designers and creative people.

© 2021 V2EX