停电, UPS 正常启动几分钟后, NAS 电源还是炸了

48 天前
 mongoose

停电之后,UPS (山特 TG-BOX 850 ) 正常启动了一段时间( NAS 、mini 主机、路由器、光猫、交换机都正常工作中)(大概几分钟后),但是突然一声 砰(似乎有花火),所有的设备都断电了( UPS 的蜂鸣器声音变得和之前停电正常工作时不一样了)。

第二天,我发现电源(型号 seventeam ST500IS ,淘宝 229 元买的,不知道是不是正品)炸了,短接开机也开不了了,还好所有的硬盘我都卸下来试了试,都没问题。

之前就出现过接我的台式机和 NAS ,停电之后立刻断电了,我当时觉着可能是负载太高了,这一次只接了一个 nas ,看样子也不保险啊。

我也不知道到底是 UPS 的原因还是电源的原因,我只能说,如果真的对数据安全有要求,还是都买好一点的吧。

6638 次点击
所在节点    NAS
52 条回复
yulgang
48 天前
我觉得电源坏了带走 UPS 可能性比较大。
rming
48 天前
怎么看名字感觉这个电源有点水……
fairytale
48 天前
这个什么七萌牌子的铜牌电源,也不可能是主动 pfc 。白金才主动 pfc 。
dfdd1811
48 天前
我有两个 650box ,nas 用的得有 5 年了,没问题。之后有买一个给电脑,jd 买的,送来开机键坏的,开不开…找客服换了。前段时间快过保了,发现他自己断电。反向 ups ,接市电,同时没停电,ups 响一声直接断电,后面的电脑直接关机。出现三次我实在受不了找售后,反正售后给的方法都没用,最后把东西发回去,给换了个新的。他这个不维修只换
lcy630409
48 天前
@LeeReamond 没有写的 一律按方波算
因为这是 ups 的一大卖点
oColtono
48 天前
我的也是山特 BOX 850 ,上面插了台式机+四盘位 NAS+监控摄像头+路由器

之前插座放的位置不太好,被我用脚踹掉七八次,每次都正常激活 UPS 。群晖也没啥影响
phrack
48 天前
我用的 apc 的 ups ,还有 ecoflow 的移动电源当 UPS ,国内叫正浩,感觉移动电源当 ups 挺好用的。
pengkaiwei
48 天前
山特 TG-BOX 850 带自己的 all in boom ,没问题,电源是古董戴尔台式机电源 350w
maleclub
48 天前
两套 APC bk650 稳得一匹,马上 9 年了,日常带 3 个设备(群晖 4 盘,一光猫,一路由)全年运行,4 年换一次铅蓄电池(拼多多 80 左右的天能)...公司用过三特,便宜但没正常断电过一次不敢用了。
mongoose
48 天前
@maleclub 换电池的时候,需要注意什么?是不是容量一样的,也就意味着尺寸一样?也就意味着可以替换?
mongoose
48 天前
@maleclub 我还真不是贪便宜买的山特的 UPS ,这个 400 块,BK650 也就 440 多吧,我只是看山特的这一款插头比较多(虽然多的这几个没有接入不断电系统),我想能多插几个插座才买的它。
kk2syc
48 天前
@mongoose 我甚至巴不得 UPS 只有一个插座,越少越稳定,要几个插座算好功率自己买好的排插就是了……
Rooney1
48 天前
建议买 APC 吧 我这三天两头跳闸 现在用 APC SPM3K+BR1000G+BK650M2 很稳 只需要推闸就完事
sumarker
48 天前
APC+1
HackerTerry
48 天前
瑟瑟发抖,前天刚换了山特的这款 UPS 电源,因为以前用的 APC 插我的威联通 nas 总是掉线
jhytxy
48 天前
家用别搞这么蛋疼.
装个智能插座
保证断电后状态还是断电就行了只能手动打开

硬盘避开电路不稳的时候就行了
保证二次开机能稳定恢复文件系统就行

修复的时候一定要稳
偶尔断电不会崩盘的,怕的是修复的时候电路又不稳
maleclub
47 天前
@mongoose 650 这款主要是保有量比较大,我也是当时巧合在油管看到有人做这么就跟着换,我选了个容量大 10%左右的,主要是体积尺寸要一样的,第一次换还非常担心买到假电池(后面能查验到我就放心了)。
第一,换完最好冲满 24 小时,
第二,接着连 pc/mac 用一个 apc 的软件重置下电量,第三再去连接群晖。
第二步不做的话好像群晖不会重置到新的健康度容易展示低电量影响使用。
BTW 你说起火花,我想起一个事情,你是不是超 ups 额定功率使用了?或有没有可能是瞬间功率超?我用 apc 时候有一次脑抽经插 2000 瓦的吹风桶也起过火花,是插座母口起火花,同时 nas 关机了,然后整个人蒙蔽....还好设备没事数据无损。
starinmars
47 天前
上在线式 ups
WuSiYu
47 天前
这种价位的 ups 一般在电池供电时都不是标准正弦波输出,会和一些电源有兼容性问题。我有过两台 ups ,其中一台杂牌的 ups 和一个老服务器电源不兼容,ups 切换后服务器断电,同时服务器电源不断发出继电器的声音。而用另一台 ups (也是山特的)时则正常
ryd994
47 天前
@HFX3389 #7 在线互动式不能处理电网噪音。可能有一点降噪过滤,但是在线互动式本质上还是后备式,只要逆变器不工作,就不可能彻底解决电网噪音。

@conky #18 小功率电源大多不带主动 PFC 。群晖分不同型号,高端型号用的是普通电脑电源。低端的应该不带 PFC 。但是还是那句话,方波 UPS 和近似正弦波的价格差不了多少,没必要抠。


@LeeReamond #20 看厂家文档。查不到就不买呗。这么基本的参数都不标,那肯定就是不行。


@WuSiYu #39 这已经不是正弦波标准不标准的问题了,根本就是方波。阶梯正弦波虽然比不上真正弦波,至少比方波好多了

这是一个专为移动设备优化的页面(即为了让你能够在 Google 搜索结果里秒开这个页面),如果你希望参与 V2EX 社区的讨论,你可以继续到 V2EX 上打开本讨论主题的完整版本。

https://www.v2ex.com/t/1061996

V2EX 是创意工作者们的社区,是一个分享自己正在做的有趣事物、交流想法,可以遇见新朋友甚至新机会的地方。

V2EX is a community of developers, designers and creative people.

© 2021 V2EX