停电, UPS 正常启动几分钟后, NAS 电源还是炸了

48 天前
 mongoose

停电之后,UPS (山特 TG-BOX 850 ) 正常启动了一段时间( NAS 、mini 主机、路由器、光猫、交换机都正常工作中)(大概几分钟后),但是突然一声 砰(似乎有花火),所有的设备都断电了( UPS 的蜂鸣器声音变得和之前停电正常工作时不一样了)。

第二天,我发现电源(型号 seventeam ST500IS ,淘宝 229 元买的,不知道是不是正品)炸了,短接开机也开不了了,还好所有的硬盘我都卸下来试了试,都没问题。

之前就出现过接我的台式机和 NAS ,停电之后立刻断电了,我当时觉着可能是负载太高了,这一次只接了一个 nas ,看样子也不保险啊。

我也不知道到底是 UPS 的原因还是电源的原因,我只能说,如果真的对数据安全有要求,还是都买好一点的吧。

6641 次点击
所在节点    NAS
52 条回复
conky
47 天前
@ryd994 我的是 DS220+,外接电源,那应该是没有 PFC 功能的
mcone
47 天前
你这个电源牌子看得我一呆,加上补充里的砰的一声,盲猜电源问题可能更大啊
wow0o
47 天前
要真的需要 UPS , 还是得买服务器 UPS 。 要不可能比断电危害大。
zhengrt
47 天前
我家里用的是华为 UPS-2000A-10KVA,这个是一个纯正宏波的在线式 ups ,能量损耗在 5%左右,但是任何情况都是纯正洪波,非常稳定。
HFX3389
47 天前
@ryd994 呃,我说的噪音是运行时的声音噪音,我这机房的在线式 ups 就吵得要死
yhm2046
47 天前
如果用的是吧白群晖在官网里面有每个型号的推荐 UPS 型号的,如果是黑裙或者其他牌子的无脑买 APC ,功率在最大概率基础上再加 30%
mongoose
46 天前
@jhytxy 不一样啊,我是要求在断电之后还能保持一段时间,让系统自动关机。

@maleclub 哎,早知道买 apc 的了,apc 的这个应该有自己的管理、监控应用吧?有没有 linux 版本的?

@mcone 有可能。以后如果有机会,有自己装机需求的,我一定买民用、大众产品,不买这种小众、紧紧巴巴的东西了,这个破机箱让我多花的钱,都能配一个新的了(主板、电源、散热器,都换掉了,就因为这个机箱有 6 个仓位、还有背板,哎,真是费最大的力气,花做多的钱)

@WuSiYu
我查了查,山特好像还是个不错的大品牌,不像是山寨的,再加上 UPS 本身并没有坏,只是电源坏掉了,可能、大概只是我电源质量太差了吧。

@yhm2046
这 UPS 至少留了 60% 的余量,我这 nas 功耗烤鸡才 109w (忘记 ada64 烤鸡时有没有带上这 5 块硬盘了),在根本没有什么访问的情况下,UPS 带的设备的总体功耗甚至可能连 150w 都不到( nas + 路由器、光猫、交换机、一个 12v 3a 就能带的动的 mini 主机)都不到,这可是号称能带 510w 的 UPS 啊。
wangbin526
46 天前
看了下偶也用的 TG-BOX 850 ,这货自带 USB 通讯线,官方标称兼容 QNAP 和群晖 NAS ,断电后能自动通知延时自动关机
实测 QNAP TS464 断电后能用啊
yhm2046
45 天前
@mongoose #47 看起来还是你 diy 机器的问题,跟 UPS 关系不大,自己搓 NAS 还是建议在经济允许范围内买最好的硬件,当然你非要用垃圾老的思维挑战当我没说
ccxuy
42 天前
@HackerTerry 我用了两年多了,山特 850 这款, 很稳呀, 感觉楼主这是 NAS 电源问题
ddczl
36 天前
850 我用了 4 年了,中间停电过很多次,都是正常保障 NAS 关机
shiyunjin
3 天前
我 tgbox 850 ,23 年 11 月买的,前期还挺好的到 24 年 6 月,跳闸直接红灯常亮一直响坏了。换新,到家都试过没问题,然后今天 24 年 9 月挂台风。市电闪断了一下,又坏了,还是红灯常亮。