从电表入户口到家里不同插口 楼房墙内的电线都是并联的吧? 有没有人找电业局改过用电最大值? 想在家里放 50 台服务器 用电估计要逼近 1 万瓦

2014-11-25 15:22:00 +08:00
 google456
现在电表是5--30A的, 电表容易换。
担心墙内电线 有人说墙内电线只能支撑28A左右的电流(这个值我也不确定 懂电的大牛请指正)

家有6个插口 如果是并联的 只要改下电表就轻松对付 28A*6>>10000/220

要是串联的就杯具了 无论怎么弄电表都不行。
11029 次点击
所在节点    问与答
68 条回复
oott123
2014-11-25 15:46:15 +08:00
我觉得要是串联的话,一个插座关了其它的岂不是都不能用了…这应该算常识吧?
jhytxy
2014-11-25 15:50:19 +08:00
这个还是不要搞。。。。你小心着火。。
家用设计没有这么大承载
ucaime
2014-11-25 15:51:31 +08:00
1. 这种情况不要使用普通市电了,一般超过3kw就要考虑三相电转换。
2. 墙内的电线不要尝试使用。
3. 用电最大值不是你想改就能改,想申请就能申请的,线路容量很多瓶颈,有些小区或楼宇有380V三相电接入,就是用来提供给超大负荷的中央空调啊、装修用大功率设备什么的,相应的计量表也是独立的。
4. 专线专用,防止超高负荷瞬间用电高峰导致的电压稳定性问题。

另外你这个需求好蛋疼啊,在家里放50台服务器?双路电源接入、防尘、温度、断电、网络等等怎么解决?你能解决网络的弱电问题,强电也应该不在话下吧。
ucaime
2014-11-25 15:59:16 +08:00
补充:大多数小区应该都有三相电接入,线缆横截面较大,到小区物业或电业局申请开通,另外该是市电计费还是市电,该是工业用电还是工业用电,跟220或380无关。
kttde
2014-11-25 15:59:48 +08:00
去工业区租个小厂房吧
xuwenmang
2014-11-25 16:00:01 +08:00
普通照明一路
普通插座一路
厨房插座一路
卫生间插座一路
空调插座一个一路

2.5mm2铜芯线,烧不死你。。。
rrfeng
2014-11-25 16:04:25 +08:00
10000w/50 = 200w 每台

别的电器你不用了么?
200w 完全不是峰值吧?
joyqi
2014-11-25 16:11:16 +08:00
请问50台服务器用啥网络。。。adsl吗
ucaime
2014-11-25 16:15:14 +08:00
继续回来关注,楼主奔着私服的节奏去的啊
yunying
2014-11-25 16:16:03 +08:00
这应用明显不是民用电的范畴了,而且民用的话根本没有“改最大用电”这一说法,直接转成工业用电就好,但是你们是住宅,是不可能单独给你改成工业的,要不你搬去铺位然后向供电局申请,要不你就直接搬去工业区。
kurtrossel
2014-11-25 16:21:46 +08:00
简单啊,再租两套房子
miniwoodman
2014-11-25 16:21:49 +08:00
国标要求是10mm2(平方毫米,通称10平)铜线入户, 可承受34KW的用电负荷。
实际还是要看从引入室内总闸的铜缆规格和各个引出线的规格。
各个插座的走线不尽相同,同一个房间的可能都不是共用同一条回路。

只要接入室内总闸的线路达标, 可以考虑从室内总闸单独接出一条6或10平的线路(6平能承受9KW)到机柜处再分线,或者数条2.5平的线路到各个机柜。
如果线路平数与用电负荷不匹配,首先服务器是会频繁重启的,线路过热起火是另一个安全问题。

三项供电线路,任意两项之间的电压是380V, 每一项对地还是220V, 一般都是每几户接入同一项上,另几户接入第2项,剩下的接到第3项上。

话说哥们是要搞个家用超算啊 ~_~
mornlight
2014-11-25 16:22:33 +08:00
好奇楼主有什么奇思妙想
gamecmt
2014-11-25 16:31:59 +08:00
当年李笑来在家里买了50万左右,数十台电脑挖比特币,没挖几天就被断电了。楼主你还是找工业用电试试吧
abelyao
2014-11-25 16:35:57 +08:00
@joyqi @rrfeng @gamecmt @mornlight
我觉得楼主应该是弄了 50 个挖矿机…
url
2014-11-25 16:37:20 +08:00
@gamecmt 更正下32w
crazybug
2014-11-25 16:45:12 +08:00
就等着邻居投诉吧,那噪音!!!!
google456
2014-11-25 16:45:17 +08:00
楼上怎么都和挖矿弄上去了 挖矿一毛钱关系都没有。

就是大量的pc机器 配上32G内存而已。 功耗还不到200W


@miniwoodman 34KW? 不对吧 这么大? 我看说每平方只能安全通过5A左右电流
google456
2014-11-25 16:47:58 +08:00
@ucaime 工业用电多贵啊 我们这里好像还分高峰期 高峰期价格还大涨。。。

@yunying 当然有 改电表的很多, 难道都是电表坏了? 很多生意店用民用电的
关键是人情和关系钱是不是到位了。
google456
2014-11-25 17:02:34 +08:00
@crazybug 楼上孩子跑来跑去 对门孩子走廊大喊大叫
还有脸投诉我? 中国哪有投诉这回事?

你以为是日本啊 带小孩租房子都需要特殊注明