从电表入户口到家里不同插口 楼房墙内的电线都是并联的吧? 有没有人找电业局改过用电最大值? 想在家里放 50 台服务器 用电估计要逼近 1 万瓦

2014-11-25 15:22:00 +08:00
 google456
现在电表是5--30A的, 电表容易换。
担心墙内电线 有人说墙内电线只能支撑28A左右的电流(这个值我也不确定 懂电的大牛请指正)

家有6个插口 如果是并联的 只要改下电表就轻松对付 28A*6>>10000/220

要是串联的就杯具了 无论怎么弄电表都不行。
11029 次点击
所在节点    问与答
68 条回复
Kymair
2014-11-25 17:05:25 +08:00
一万瓦有点够呛。不过三台空调加浴霸加电饭煲电脑电视什么的其实也应该有七八千瓦了。租两个房子是不错的选择。
miniwoodman
2014-11-25 17:07:03 +08:00
@google456 Orz 我前面说错了! 应该是10平导线承受14KW负荷。
crazybug
2014-11-25 17:28:57 +08:00
@google456,孩子跑来跑去,孩子大喊大叫,也不会24小时不停。刚好今年春天楼上邻居搞挖矿机,房子是6层的那种,我住4层,邻居住5层,但从一层单元门就能听到噪音,基本上24小时不间断,白天还好,晚上根本睡不着觉。当然,我们先找物业投诉,物业联系业主(由于业主把这个房子当机房,人还不在这儿住),物业让业主赶快处理下,但业主各种推脱。最后物业建议报警,但大家都是邻居,没想把事情搞复杂(在民用住宅搞机房,一个安全消防问题就能搞定这件事!),我们只好给邻居打电话,说明情况,最后,邻居只能关掉所有机器!
google456
2014-11-25 17:36:17 +08:00
@miniwoodman 3Q 这个数据和我查到的基本就对上了。
@Kymair 少放10台 也比租房强哈哈
google456
2014-11-25 17:40:23 +08:00
@crazybug pc哪有那么大噪音, 矿机和服务器真不能一样
开了20台机器了 现在 我还在里面睡觉 就一道墙之隔。。。

我家小区 没有物业 哈哈哈
jy02201949
2014-11-25 18:15:04 +08:00
民用电跟工业用电啊,这两明显不是一个价格,电力那边肯定是没这么改的。。。
shakoon
2014-11-25 18:45:42 +08:00
别光考虑电,提醒楼主还有房屋承重问题!
kslr
2014-11-25 18:53:56 +08:00
还好不是我邻居
mhycy
2014-11-25 19:44:04 +08:00
一般家用布线也就2kW/10A承载能力...
要更高的供电能力请考虑从电表直接拉根专线.
另外,请检查入户线是否能满足10kW的负载需求.
google456
2014-11-25 19:49:19 +08:00
@mhycy 怎么可能2Kw 一个空调就2KW 开2个空调的家庭还是不少的
mhycy
2014-11-25 20:00:03 +08:00
@google456 只能说你们那是高级住宅区了...
我们家老房子就10A....
另外2kW的空调至少是2.5匹的制冷量,一般也就客厅那台有这水平吧?
google456
2014-11-25 20:35:28 +08:00
@mhycy 真心是你搞错了。 你看你家电表上最大值一般都是30A *220就是6600W了

就是说原始设置基本上就能支撑4000---5000W,当然不能走一个插口。 分开走肯定没问题。
learnshare
2014-11-25 20:57:10 +08:00
这个必须上工业用电了,60 台服务器,噪音没关系?
google456
2014-11-25 21:40:25 +08:00
@learnshare 都扯噪音干嘛 网吧一个大厅120台机器 你在里面坐的好好。
wolfan
2014-11-25 21:56:12 +08:00
先不说防火,楼下的那家人一定骂街的感觉。
byfan
2014-11-25 21:58:05 +08:00
我好奇的你宽带,50台每台100M接入么
mhycy
2014-11-25 22:10:25 +08:00
@google456 看电表没用啊,我家布线就10A的线...
电闸10A,电线也是10A,都想换掉了...
看电表最大值不看电线最大值你想着火么
google456
2014-11-25 22:21:57 +08:00
@wolfan 我是一楼。。。

@byfan 共享2*100就差不多了 不行再加一条

@mhycy 不是我们这里高档 实在是你哪里太低了吧 我的电闸是60A才自动跳闸。
我这个帖子不就是在问电线的事情么 只不过歪楼的人太多了。
电表我可以换 找人给点钱就行。 电闸60A也不是事。 就只剩下电线了 我来问问。
没想到大家对宽带 噪音这么感兴趣。。。。。。。。
只有@miniwoodman 给出了一些建设意见。
kofj
2014-11-25 23:02:38 +08:00
就没有其它电器了?呵呵,精密空调你不上?机器烧了有你哭π_π某客户机房空调故障,因为没有动力环境系统,机房高温,损坏了好几台机器。这么多机器,这么大用电量绝对需要走专线,铺防静电地板,精密空调,上动环,民宅走专线供电够选,反正之前做过的机房建设都是企业单位,电力是最好解决的,你这个不好说。
flyingnn
2014-11-25 23:03:05 +08:00
这要看入户线是多大,现在至少也是6平方了吧.如果是6平方埋墙暗布线至少可以承受到40A的电流,入户线到室内电箱,再由电箱分线出去.插座是并联安装的,你说的6个插座,要检查是用多大的线布线的,是不是6个同一组线出去并联的, 这些要检查清楚才行.
安全第一,不同的线要用不同的空开保护,2.5平配16A-20A空开,4平方配32A,6平方配40A.
像你这样用电,要考虑重新布线了.
还有,如果意外停电了,当恢复供电后,这么多台同时一起启动,启动电流过大,有可能会跳开关.